error "_E_0102" on EJE C20

Hello, I try to start an EJE C20 but the error code is "_E_0102" what does it means?
can someone can give me technical documents or error list code
Thanks
  • Posted 2 Feb 2023 06:32
  • By BroZerX
  • joined 2 Feb'23 - 4 messages
  • France
Showing items 1 - 5 of 5 results.
Bonjour, je donne des nouvelles
j'ai toujours l'erreur E 0102

J'arrive a avoir 3 nivaux de sonorité avec le klaxon
faible : l'un des 2 contacteurs n'est pas dans la bonne position
moyen : les 2 contacteurs sont dans la mauvaise position
fort : klaxon (fonctionnel avec le bouton)

le contrôleur fournit toujours du 24v sur le A2 des 2 contacteurs (jamais 0v pour l'enclencher), le A1 est toujours alimenté en 24v.

Après avoir tourné la clef, le klaxon est faible, il s'arrête en déclenchant le relais de puissance 24v pour le contrôleur.

en suivant le conseil de "Chadly" j'ai modifier pour que le contacteur s'enclenche en tournant la clef mais sans résultat.

Que puis-je faire ou contrôler?

La batterie n'a pas été entretenue (éléments a 0v, vis cassées dans les éléments,...) , donc j'utilise une alimentation 24v 20A suffisante pour la pompe hydraulique.
Peut-il être en cause?

--------------------------------------------------------

Hello, I am giving news
I still get error E 0102

I manage to have 3 levels of sound with the horn
low: one of the 2 contactors is not in the correct position
medium: the 2 switches are in the wrong position
loud: horn (functional with the button)

the controller always provides 24v on the A2 of the 2 contactors (never 0v to switch it on), the A1 is always supplied with 24v.

After turning the key, the horn is weak, it stops triggering the 24v power relay for the controller.

following the advice of "Chadly" I modified so that the contactor engages by turning the key but without result.

What can I do or control?

The battery has not been maintained (elements has 0v screws, broken in the elements,...), so I use a 24v 20A power supply sufficient for the hydraulic pump.
Could it be involved?
  • Posted 30 Jun 2023 04:43
  • By BroZerX
  • joined 2 Feb'23 - 4 messages
  • France
Usually controller controls the contactor 0 wire, so if you backprobe the master terminal on controller, and install temporary test wire, you can test if the wires are okay, in case the contactor works(tested) and wires have beem tested, it's ost probably a bad controller.
  • Posted 9 Feb 2023 03:35
  • Modified 9 Feb 2023 03:35 by poster
  • By Tanel_M
  • joined 18 Jun'22 - 90 messages
  • Estonia
https://photos.app.goo.gl/tzqyQJBdNUdEoynF6
  • Posted 5 Feb 2023 03:30
  • By BroZerX
  • joined 2 Feb'23 - 4 messages
  • France
Hello and thank you very much for answering.
There are two contactors, both work fine when removed.

One (50438766) for the hydraulic pump, it is not switched on: A1 = 24 volts, A2 = 6 volts (only wire disconnected, otherwise 24 volts).

The other (51296863) for the electric motor, it is not switched on: A1 = 24 volts, A2 = 5 volts (only wire disconnected, otherwise 24 volts).

24 volts is present on the contactors just after turning the key.
The two contactors can be engaged when I connect A2 to 0 volts (with A2 wire disconnected).

the hydraulic pump is working.
the electric motor has resistances of 0.4/0.4/0.5
nothing happens when forcing the contactor of the electric motor.
Only the horn works

What can I check?
Thanks in advance
  • Posted 3 Feb 2023 21:24
  • By BroZerX
  • joined 2 Feb'23 - 4 messages
  • France
code means the Contactor is closed instead of open or....contactor is open instead of closed.
  • Posted 3 Feb 2023 07:47
  • By Chadly
  • joined 10 May'18 - 3 messages
  • Minnesota, United States

Post your Reply

Forkliftaction accepts no responsibility for forum content and requires forum participants to adhere to our rules of conduct. Click here for more information.

If you are having trouble using the Discussion Forums, please contact us for help.

Upcoming industry events …
October 29-31, 2025 - Marina Bay Sands, Singapore
November 26-27, 2025 - Budapest, Hungary
April 8-10, 2026 - Jiangsu Province, China
Fact of the week
The black box flight recorder was invented by Australian scientist David Warren in the mid-1950s. While initially met with indifference in Australia, his invention gained international recognition, particularly in the UK, and is now a mandatory piece of safety equipment on all commercial aircraft.
Upcoming industry events …
October 29-31, 2025 - Marina Bay Sands, Singapore
November 26-27, 2025 - Budapest, Hungary
April 8-10, 2026 - Jiangsu Province, China
Movers & Shakers
Dwight Klappich Dwight Klappich
Strategic advisor, Roboteon
CEO Americas, Hai Robotics
Executive director, NT WorkSafe
Chief executive, Logistics UK
Toyota 02-8FD30
Yokohama, Japan
Used - Sale
Hangcha CBD15
China
Used - Sale
USD1,600
Global Industry News
edition #1243 - 14 August 2025
In this week’s Forkliftaction News , we look at more financial reports with one major producer recording a “significant” decline in Q2 bookings to report an operating loss of USD8.5 million, while another had a strong quarter “despite increased trade tensions and a challenging geopolitical landscape”... Continue reading
Fact of the week
The black box flight recorder was invented by Australian scientist David Warren in the mid-1950s. While initially met with indifference in Australia, his invention gained international recognition, particularly in the UK, and is now a mandatory piece of safety equipment on all commercial aircraft.